Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Tαση μεταξυ φασης-γειωσης 125V ? Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   sisco 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 4
  • Εγγραφή 07/02/2012

Δημοσιεύτηκε 08/02/2012 - 00:20



Καλησπέρα στο Team!
Σε σπιτι που βρισκεται σε πολικατοικία τουλαχιστων 30 ετων διαπίστωσα πως η ταση μεταξύ φάσης-γειωσης ηταν 125V και
μεταξυ ουδετερου-γειωσης ηταν 20V.
Πολυ θα ηθελα τα φωτα σας! :scratch:

This post has been edited by sisco: 08/02/2012 - 00:31

0

#2 User is offline   vasilimertzani 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 319
  • Εγγραφή 02/09/2011

Δημοσιεύτηκε 08/02/2012 - 08:39

Δεν εχεις γειωση.
Πρεπεινα γινει καινουργια.
0

#3 User is offline   Jason_Ab 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 422
  • Εγγραφή 22/07/2005

Δημοσιεύτηκε 08/02/2012 - 08:39

Καλώς τον!
Έχουμε και λέμε:
-Πας στον πίνακα
-Αποσυνδέεις τον κεντρικό αγωγό γείωσης απο την μπάρα.
-Μετράς αυτό τον αγωγό με την φάση και τον ουδέτερο.
-Εάν οι μετρήσεις σου είναι κανονικές τότε:
Α) Ή κάπου έχεις κάποιο βραχυκύκλωμα (δύσκολο)
Β) Tα καλώδια μέσα στους τοίχους είναι συνωστισμένα και δημιουργούνται επαγωγικές τάσεις (99% αυτό συμβαίνει). Tαυτόχρονα μάλλον έχεις κακή γείωση.

Στην πρώτη περίπτωση τσεκάρεις κάθε γραμμή ξεχωριστά και λύνεις το νήμα της Αριάδνης.
Στην δεύτερη περίπτωση... η απάντηση εξαρτάται απο το πόσο πολύ σε ενοχλεί το πρόβλημα...χαχαχα....

Εάν οι μετρήσεις σου είναι ίδιες τότε μάλλον δεν έχεις γείωση όπως είπε και ο συνάδελφος

Ξέρεις αυτός είναι και ένας λόγος που κάποιες φορές στο μπάνιο μας "Χτυπάει"¨λίγο το ρεύμα όταν πιάνουμε την μπαταρία.
Μάλλον το θέμα πρέπει να μεταφερθεί στο main της Ηλεκτρολογίας

This post has been edited by Jason_Ab: 08/02/2012 - 08:44

Φωνάζει ο μάστορας Ηλεκτρολόγος τον βοηθό του: "Έλα δώ ρε!"
-"Μάλιστα μάστορα!"
-"Πιάσε αυτό το γυμνό καλώδιο!"
-"Μάλιστα μάστορα"
...... -"Εντάξει φύγε τώρα!"
0

#4 User is offline   sisco 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 4
  • Εγγραφή 07/02/2012

Δημοσιεύτηκε 08/02/2012 - 11:22

Ευχαριστω για τις απαντησεις !
Ειναι επικινδυνη η κατάσταση για τους κατοικους του σπιτιου (αν δεν υπάρξει καποια βλάβη εν τω μεταξυ)?
0

#5 User is offline   LEFAS 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 759
  • Εγγραφή 24/04/2009

Δημοσιεύτηκε 08/02/2012 - 11:22

Καλημέρα.
Η εγκατάσταση μήπως είναι στην ευρύτερη περιοχή πρωτεύουσας;.
0

#6 User is offline   Jason_Ab 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 422
  • Εγγραφή 22/07/2005

Δημοσιεύτηκε 08/02/2012 - 15:12

Κοίτα να δεις.
Όταν στο τραπέζι πέφτει η πιθανότητα για κομμένη γείωση...
και ασφαλή δεν την λες την εγκατάσταση...
Προσωπικά εάν έχει ΔΔΕ θα πήγαινα να βγάλω την άκρη το απόγευμα.
Εάν δεν έχει ΔΔΕ θα πήγαινα τώρα...
Φωνάζει ο μάστορας Ηλεκτρολόγος τον βοηθό του: "Έλα δώ ρε!"
-"Μάλιστα μάστορα!"
-"Πιάσε αυτό το γυμνό καλώδιο!"
-"Μάλιστα μάστορα"
...... -"Εντάξει φύγε τώρα!"
0

#7 User is offline   sisco 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 4
  • Εγγραφή 07/02/2012

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 11:23

View PostLEFAS, on 08/02/2012 - 11:22, said:

Καλημέρα.
Η εγκατάσταση μήπως είναι στην ευρύτερη περιοχή πρωτεύουσας;.

Νέα Σμυρνη βρίσκεται το οίκημα του τρόμου!
0

#8 User is offline   sisco 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 4
  • Εγγραφή 07/02/2012

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 11:25

View PostJason_Ab, on 08/02/2012 - 15:12, said:

Κοίτα να δεις.
Όταν στο τραπέζι πέφτει η πιθανότητα για κομμένη γείωση...
και ασφαλή δεν την λες την εγκατάσταση...
Προσωπικά εάν έχει ΔΔΕ θα πήγαινα να βγάλω την άκρη το απόγευμα.
Εάν δεν έχει ΔΔΕ θα πήγαινα τώρα...

Οπότε τρέχω το συντομότερο !
0

#9 User is offline   jimmy_66 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 256
  • Εγγραφή 26/09/2010

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 20:34

Πάντως εμένα μου έτυχε να έχω 170 v και είχε καταστραφεί ο σφηκτήρας (καβουράκι) πάνω στην κολώνα της ΔΕΗ σε σύστημα TΝ.
Σε σύστημα TT που προφανώς έχει στη Νέα Σμύρνη, το αποκλείεται να φταίει ο κεντρικός ουδέτερος πρίν τον μετρητή; και να φταίει μόνο η γείωση;
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός � .Ε
Συντηρητής Γ΄ 200KW
0

#10 User is offline   petros90 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 105
  • Εγγραφή 07/09/2010

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 22:05

View Postjimmy_66, on 09/02/2012 - 20:34, said:

Πάντως εμένα μου έτυχε να έχω 170 v και είχε καταστραφεί ο σφηκτήρας (καβουράκι) πάνω στην κολώνα της ΔΕΗ σε σύστημα TΝ.
Σε σύστημα TT που προφανώς έχει στη Νέα Σμύρνη, το αποκλείεται να φταίει ο κεντρικός ουδέτερος πρίν τον μετρητή; και να φταίει μόνο η γείωση;

Πολυ σωστα!
Tο ιδιο μου συνεβη και εμενα σε δικτυο TΝ ειχα ελλειψη ουδετερου

This post has been edited by petros90: 09/02/2012 - 22:06

0