TechTeam Community: Υποβρυχια πομωνα - TechTeam Community

Jump to content

Forum Ηλεκτρολογία

Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Υποβρυχια πομωνα βλαβη Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   petros90 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 105
  • Εγγραφή 07/09/2010

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 15:10



Συνσδεω μια πομωνα, της οποιας δε φαινεται καθολου η πινακιδα αλλα οπως κρινω με το ματι δεν ειναι πανω απο 7.5 kw, σε συνδεση αστεροτριγωνο γιατι εβγαζε 11 καλωδια (1.5 καρε εκαστο).
Βρηκα 3 τυλιγματα και τα τροφοδοτω απο παλιο αυτοματισμο εκκινητη και με θερμικο στο μαξιμουμ αρχικα(18Α)
Στην εκκινηση οι 3 φασεις τραβανε ομοιομορφα περιπου στα 12Α και στο γυρισμα του τριγωνου χτυπανε 100Α οι ακριανες ενω η μεσαια ελαχιστο εως καθολου.
Μετραω και εχω 380 στις εξοδους προς το μοτερ ή 220 ανα φαση και στα 6 σημεια. Η αντλια παιρνει λιγο νερο και μετα τπτ αδεια η σωληνωση.
Αλλαζω φαση απο τις γενικες προσεχοντας παντα στα τυλιγματα να δινω ανεξαρτητες φασεις και δεν λειτουργει καθολου ή δεν την ακουμε (βρισκεται κοντα στη θαλασσα εκτεθειμενη και με πολλη θαλασσοταραχη).
Βγαζω εκτος το μοτερ το μετρω ανεξαρτητα με μεγγερ ολα καλα. ο ιδιο και τη γραμμη τροφοδοσιας, οκ.

Δεν ειχα αλλο χρονο και ειναι αρκετα κουραστικο να ανεβοκατεβαινω στα βραχια αλλα αναρρωτιεμαι τι μπορει να ειναι. :???:
0

#2 User is offline   vasilimertzani 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 319
  • Εγγραφή 02/09/2011

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 15:46

μηπως εχεις δωσει αναποδα φασεις?
δεξια αστερα,αριστερα τριγωνο πχ?
0

#3 User is offline   petros90 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 105
  • Εγγραφή 07/09/2010

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 16:51

τα αλλαξα ολα αλλα τιποτα
0

#4 User is offline   vasilimertzani 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 319
  • Εγγραφή 02/09/2011

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 17:11

Η συνδεση ειναι ως εξης:
U1-W2. R
V1-U2. S
W1-V2. R
Κανε αυτη την συνδεσμολογια.
Tα 11 καλωδια τι ειναι?
0

#5 User is offline   jimmy_66 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 256
  • Εγγραφή 26/09/2010

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 19:08

View Postpetros90, on 09/02/2012 - 15:10, said:

στο γυρισμα του τριγωνου χτυπανε 100Α οι ακριανες ενω η μεσαια ελαχιστο εως καθολου.
Μετραω και εχω 380 στις εξοδους προς το μοτερ ή 220 ανα φαση και στα 6 σημεια. Η αντλια παιρνει λιγο

Aρα έχεις πρόβλημα όταν γυρίζεις στο Δ.
Μήπως πριν από εσένα πήγε κάποιος άλλος και "άθελά του", άλλαξε την διαδοχή των φάσεων, στις επαφές του θερμικού (μόνο); ή στις επαφές του 2ου ρελέ(μόνο);

This post has been edited by jimmy_66: 09/02/2012 - 19:14

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός � .Ε
Συντηρητής Γ΄ 200KW
0

#6 User is offline   cdr 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 603
  • Εγγραφή 02/01/2009

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 19:27

απο αυτα που αναφερεις και αφου εχεις κανει και megger πιθανολογω

λαθος διαδοχη στο τριγωνο.



βεβαιωσου για την διαδοχη στην εισοδο των ρελε , R S T / R S T.

και αποτην εξοδο τους συνδεσε U1 V1 W1 / W2 U2 V2



U1-U2

V1-V2

W1-W2

τυλιγματα κινητηρα ,αρχη τελος .

This post has been edited by cdr: 09/02/2012 - 19:28

ΗΛΕΚ ΡΟ ΕΧΝΙ ΗΣ
0

#7 User is offline   petros90 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 105
  • Εγγραφή 07/09/2010

Δημοσιεύτηκε 09/02/2012 - 21:24

6 καλωδια τα τυλιγματα 1 γειωση κιτρινοπρασινο, και αλλα 4 απο το ενα εως το 4 που δεν βρισκω καποιο πηνιο π.χ για θερμιστορ, ετσι τα αφαιρεσα. Tι αλλο να ηταν.
Πριν απο μενα δεν πηγε κανεις τωρα τα ρελε ειναι παλια δεν ελεγξα τις επαφες τους. Μπορει και να εχουν καει οι επαφες τους ιδιαιτερα του τριγωνου.
Αυριο θα το κοιταξω. Κατι αλλο που σκεφτομαι ειναι αν υπαρχει καποιο ζορι απο μερους της αντλιας. Πριν τη ριξουν ομως μου ειπαν πως γυριζε ελευθερα.
0

#8 User is offline   petros90 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 105
  • Εγγραφή 07/09/2010

Δημοσιεύτηκε 10/02/2012 - 15:07

Σημερα αντικατεστησα τα ρελε γενικο και τριγωνου που ειχαν χαλια επαφες και ο εκκινητης δουλεψε καλα οσο και η αντλια πηρε κανονικα και τραβαγε ομοιομορφο ρευμα ανα φαση.