Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Γραμμες χαμηλης τασης Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   billakos7 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 254
  • Εγγραφή 22/06/2008

Δημοσιεύτηκε 15/10/2010 - 21:49



Με ποιο τροπο θα υπολογισω καποιες γραμμες 2πολικες π.χ. 42v ?
Εχω περιπου 50 μετρα γραμμων για φορτιο περιπου στα 10Α (7 λαμπες των 60 w) αν τα λεω σωστα...:lookaround:

This post has been edited by billakos7: 15/10/2010 - 21:50

0

#2 User is offline   atacama 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 5
  • Εγγραφή 21/09/2008

Δημοσιεύτηκε 15/10/2010 - 23:05

Αν εννοεις τι διατομη χρειαζεσαι για το κυκλωμα εστω S=?. Πρεπει να βρεις την επιτρεπωμενη πτωση τασης(βαση HD384) Δυ= 42*4%=1,68 v.Μετα το Ι (ενταση) απο τον τυπο Ι=P/U=420/42=10A και ετσι εχουμε τον τυπο Δυ=ρ*2λ*l/S (λ=μηκος,,ρ=ειδικη αντισταση χαλκου) .Λυνουμε ως προς S=ρ*2λ*l/Δυ =0,017*100*10/1,68=10,11mm. Oπως βλεπεις η διατομη ειναι πολυ μεγαλη ετσι προσπαθησε να κανεις πιο πολλα κυκλωματα και να ελατωσεις τα μηκη αυτων.Καλη συνεχεια.Αν τυχον κανω λαθος:chair:
0

#3 User is offline   vampiris 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 330
  • Εγγραφή 06/01/2010

Δημοσιεύτηκε 16/10/2010 - 19:09

Φίλε, διάβασε προσεκτικά τα δύο θέματα που έχουν συζητηθεί στο forum και θα λάβεις την απάντηση στο ερώτημά σου!

1) πτώση τάσης σε γραμμή φωτισμού κήπου και 2) ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI.

Στον φίλο του πρώτου θέματος είχα υποσχεθεί και ένα παράδειγμα, που θα έδειχνε την διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους υπολογισμού της πτώσης τάσης, αλλά δυστυχώς δεν το έκανα! Αν θέλεις ανέβασε και ένα σχήμα, όπως αυτό του les42, για να κάνουμε τους υπολογισμούς και να δούμε τις διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους υπολογισμού.
Ο πόλεμος ενάντια στο "matrix" τελείωσε και το μέλλον ανήκει στους "hackers"...
0

#4 User is offline   jimmy_66 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 256
  • Εγγραφή 26/09/2010

Δημοσιεύτηκε 16/10/2010 - 22:48

Εγώ θα πρότεινα, εάν βέβαια αυτό είναι εφικτό, να κάνεις αντικατάσταση των Μ/Τ, με 1:1
Βλέπεις ότι διατομή 10 mm2 είναι αφενός μεν η πρέπουσα, αφετέρου δε "υπερβολική"
Βill, δεν ανέφερες, εάν υπάρχουν ήδη τα καλώδια ή εάν πρόκειται να τα τοποθετήσεις τώρα, καθώς επισης, εάν υπάρχει λόγος, που πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά, λαμπτήρες 42v.
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός � .Ε
Συντηρητής Γ΄ 200KW
0

#5 User is offline   LEFAS 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 759
  • Εγγραφή 24/04/2009

Δημοσιεύτηκε 17/10/2010 - 00:02

View Postjimmy_66, on 16/10/2010 - 22:48, said:

Εγώ θα πρότεινα, εάν βέβαια αυτό είναι εφικτό, να κάνεις αντικατάσταση των Μ/Τ, με 1:1

Για κοίτα εδώ, και αν έχεις αντιρρήσεις ευχαρίστως τις συζητάμε στο παρόν θέμα http://techteam.gr/forum/topic/169634-aaaeuiyii-eae-aaaassuoi-oyoociadheaaiiaaeothiaoa-%26-8211%3B-iaaeiiaaeothiaoa/page__p__492575__fromsearch__1#entry492575
0

#6 User is offline   billakos7 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 254
  • Εγγραφή 22/06/2008

Δημοσιεύτηκε 17/10/2010 - 12:35

Ευχαριστω το φιλο atacama για τους υπολογισμους!
Τωρα λεω να κανω 2 γραμμες με 6αρια στην καθε μια. Ομως το 6αρι θα τρεχει απο την αρχη εως τελος ή θα μειωνω οσο παω προς την τελευταια λαμπα?

Οσο για την ταση δεν υπηρχε καποιος ιδιαιτερος λογος απλα ειναι η ασφαλεια που μου παρεχει και επισης με 22ο δεν θελω να δουλεψω μιας και δεν ξερω αν μπορω σε τοσο μεγαλο μηκος.



View Postjimmy_66, on 16/10/2010 - 22:48, said:

Εγώ θα πρότεινα, εάν βέβαια αυτό είναι εφικτό, να κάνεις αντικατάσταση των Μ/Τ, με 1:1
Βλέπεις ότι διατομή 10 mm2 είναι αφενός μεν η πρέπουσα, αφετέρου δε "υπερβολική"
Βill, δεν ανέφερες, εάν υπάρχουν ήδη τα καλώδια ή εάν πρόκειται να τα τοποθετήσεις τώρα, καθώς επισης, εάν υπάρχει λόγος, που πρέπει να τοποθετηθούν υποχρεωτικά, λαμπτήρες 42v.


Προς τους lefa kai vampiri θα διαβασω τα λινκ και θα δω τι θα αποκομισω.

Την εγκατασταση δεν την εχω κανει ουτε προυπαρχει. Θα τη χτισω εκ νεου.
0

#7 User is offline   LEFAS 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 759
  • Εγγραφή 24/04/2009

Δημοσιεύτηκε 18/10/2010 - 05:04

View PostLEFAS, on 17/10/2010 - 00:02, said:

View Postjimmy_66, on 16/10/2010 - 22:48, said:

Εγώ θα πρότεινα, εάν βέβαια αυτό είναι εφικτό, να κάνεις αντικατάσταση των Μ/Τ, με 1:1

Για κοίτα εδώ, και αν έχεις αντιρρήσεις ευχαρίστως τις συζητάμε στο παρόν θέμα http://techteam.gr/forum/topic/169634-aaaeuiyii-eae-aaaassuoi-oyoociadheaaiiaaeothiaoa-%26-8211%3B-iaaeiiaaeothiaoa/page__p__492575__fromsearch__1#entry492575

Καλημέρα Έγραψα στο παρόν θέμα << και αν έχεις αντιρρήσεις ευχαρίστως τις συζητάμε στο παρόν θέμα >> και ο λόγος είναι γιατί θα ήθελα το θέμα Γειωμένο και αγείωτο σύστημα. Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα να παραμείνει χωρίς αντιπαραθέσεις μέχρι, με το τριφασικό σύστημα ολοκληρώσω το θέμα, επίσης στο θέμα Γειωμένο και αγείωτο σύστημα. Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα είχα γράψει << Παρακαλώ επειδή θα επανέλθω για να περιγράψω το αγείωτο και το τριφασικό σύστημα, αφήστε τα σχόλια σας αφού ολοκληρώσω.>> και ο λόγος είναι ο ίδιος. Για τον παραπάνω λόγο σου απαντώ εδώ

Τώρα στα δικά μας. Ρωτάς << σημαίνει ότι "απαγορεύεται" η τοποθέτηση ΔΔΕ, με αγείωτο το δευτερεύον του Μ/Τ;
ή δεν έχεις την προστασία του ΔΔΕ,στο δευτερεύων του Μ/Τ,έναντι ηλεκτροπληξίας;>>

Απάντηση κατά τη γνώμη ισχύει μου το δεύτερο.

Και για να είμαστε ποιο συγκεκριμένοι, θα έχεις προστασία από τον ΔΔΕ μόνο στην περίπτωση, που έχεις μια διαρροή προς Γη ( βλάβη ) προ του ΔΔΕ και η φιγούρα ( Άνθρωπος ) έρθει σε επαφή με στοιχείο του κυκλώματος, μετά τον ΔΔΕ αλλά, σε αυτή την περίπτωση το σύστημα από μόνο του κάνει προσπάθεια να γίνει από αγείωτο γειωμένο, στην ουσία έχομε ένα μισό - γειωμένο ή γειωμένο σύστημα.
0

#8 User is offline   billakos7 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 254
  • Εγγραφή 22/06/2008

Δημοσιεύτηκε 18/10/2010 - 12:23

Ομως το 6αρι θα τρεχει απο την αρχη εως τελος ή θα μειωνω οσο παω προς την τελευταια λαμπα?

Σε αυτο δεν μου απαντησε καποιος....

Ειναι οπως οι διαμετροι των σωληνων σε δικτυο πισινας...:tooth: οσο πας προς τα στομια του νερου πρωτο με Φ75 καταληγεις με Φ50 στο τελευταιο?:razz:
0