Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
Page 1 of 1
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Πτωση ρελε και 220 σε πριζες χωρις να λειτουργουν οι συσκευες. Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   gus78 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 25
  • Εγγραφή 24/03/2009

Δημοσιεύτηκε 10/09/2010 - 21:13



Ειχαμε μια περιπτωση σημερα στην οποια πατωντας εναν διακοπτη να αναψουμε καποιο φως μας επεφτε το ρελε χωρις ομως ο ουδετερος του κυκλωματος που βρισκεται το φωτιστικο να ειναι κομπλαρισμενος στη μπαρα. (μη μου πει κανενας γιατι πηγαμε να αναψουμε το φως αφου ο ουδετερος ηταν στον αερα)
Γειωση στο φωτιστικο δεν υπαρχει. Οταν βαζαμε τον ουδετερο στη μπαρα δουλευε κανονικα. Οταν τον ειχαμε στον αερα και πατουσαμε το διακοπτη εκανε ενα ψιλοαναμα η λαμπα και επεφτε το ρελε αμεσως. Ειναι λογικο αυτο? Αφου ειναι στον αερα ο ουδετερος δεν θα επρεπε να λειτουργει καθολου το φωτιστικο και ουτε να πεφτει το ρελε. Η εγκατασταση ειναι μονοφασικη και η λαμπα οικονομικη αν παιζει καποιο ρολο.
Η δευτερη περιπτωση ειναι σ'ενα ξυλουργειο στο οποιο πηγαμε να δουμε γιατι δεν δουλευαν τα εργαλεια του. Στις πριζες ειχαμε κανονικα 220 αλλα οταν βαζαμε κατι να δουλεψει...αυτο τιποτα. Στον πινακα ολα κανονικα. Οι εξοδοι 220 οι φασεις μεταξυ τους 380 ολα κομπλε. Η λυση βρεθηκε τελικα, αλλα δεν θα την πω τωρα. Τι γνωμη εχετε περι αυτου? (δεν υπηρχε πληγωμενο ή στραπατσαρισμενο καλωδιο ωστε σε κατασταση ηρεμιας να ειχαμε 220 ενω την ωρα που τραβουσαμε φορτιο αυτο να μην περνουσε και επισεις οι συσκευες ηταν οκ).
0

#2 User is offline   ELECTRO7 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 1.370
  • Εγγραφή 21/02/2008

Δημοσιεύτηκε 10/09/2010 - 21:25

Κοίταξε για το θέμα διακόπτης-ρελέ φως δεν φαντάζομαι κάτι τώρα εφόσον όπως λες ήτα στον αέρα ο ουδέτερος. Εκτός και αν κλείνει -δίνει και σε κάποιο άλλο φως ή άλλο και εκεί προκύπτει κάποια διαρροή.
Όσο για το θέμα του ξυλουργείου φαντάζομαι κάποια έλλειψη ή κακή επαφή του ουδέτερου κόμβου κάπου στη διαδρομή από τον μετρητή έως τον γεν. πίνακα.
Αυτά εκ πρώτης όψεως.:-)

This post has been edited by ELECTRO7: 10/09/2010 - 21:27

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Α Κτίζε το αύριο...σήμερα!
0

#3 User is offline   wilson 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 27
  • Εγγραφή 01/09/2007

Δημοσιεύτηκε 10/09/2010 - 22:02

Aχ αυτος ο ουδετερος..... Παντα μας πονοκεφαλιαζει!!! :bam:
0

#4 User is offline   ConoBoi 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 160
  • Εγγραφή 13/12/2007

Δημοσιεύτηκε 11/09/2010 - 01:29

Για να κάνει ψιλοάναμα σημαίνει οτι απο κάπου αλλού έκλεινε κύκλωμα μέσο του ουδετερου. Υποψιάζομαι ένωση γείωσης-ουδέτερου (μπορεί το φωτιστικό να μην έχει γείωση αλλά η γραμμή θα έχει), πιθανόν να έχουν φθαρεί τα δυο καλώδια μέσα σε σωλήνα απο κακό τράβηγμα :noexpression:. Πιθανές συσκευές που υπάρχουν στην γραμμή τις είχες βγάλει όταν έκανες το τεστ;
, , !
0

#5 User is offline   fotis- 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 189
  • Εγγραφή 28/05/2009

Δημοσιεύτηκε 11/09/2010 - 08:49

Σίγουρα ήταν στον αέρα ο ουδέτερος ή μήπως έκανε επαφή με το περίβλημα του πίνακα; Οσο για το δευτερο όλων το μυαλο παει σε διακοπή ουδετερου σε καποιο σημειο.... νομιζω ομως πως τελικα θα ήταν κατι απίθανο.
0

#6 User is offline   gus78 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 25
  • Εγγραφή 24/03/2009

Δημοσιεύτηκε 11/09/2010 - 20:49

Ηταν στον αερα ο ουδετερος. Πιο αερα δε γινεται. Οσο για το δευτερο το προβλημα εντοπιστηκε στο ρελε. Μολις εφαγε τις σφαλιαρες του ολα δουλεψαν κανονικα. Οπως λεω σε τετοιες περιπτωσεις... "αστοχια υλικου".
0