Θα κάνω προσπάθεια να περιγράψω τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα στο γειωμένο και αγείωτο σύστημα.
Για να μην παρεξηγηθώ δε τα γράφω για τους γνωρίζοντας , αλλά για τους μη γνωρίζοντας, θα είμαι ευτυχής αν οι μη γνωρίζοντες είναι ελάχιστοι.
Θα κάνω προσπάθεια επισύναψης συνημμένων , δεν ξέρω αν με βοηθήσουν αυτά τα μηχανάκια.
Αρχίζω από μια μονοφασική ή DC πηγή , με το φορτίο και τους 2 τροφοδοτικούς αγωγούς, και ποιο συγκεκριμένα από ένα αγείωτο σύστημα. σχήμα 1 και θα προχωρήσομε στα τριφασικά συστήματα
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι κανένα στοιχείο του κυκλώματος δεν έχει διαφορά δυναμικού ως προς τη Γη. Άρα κάποιος Άνθρωπος σε επαφή με οποιονδήποτε στοιχείο του κυκλώματος δεν κινδυνεύει. Αυτό εκ πρώτης όψης ακούγεται για καλό.
Ας δούμε όμως τι Θα γίνει αν ο αγωγός στο σημείο β έχει μια διαρροή, ως προς τη Γη μέσω μιας αντίστασης διαρροής Rδ = 1000 Ωm σχήμα 3, αφού λάβομε αυτά υπόψη:
Στις χαμηλές τάσεις (50 V μέχρι 1000 V) διακρίνουμε τις παρακάτω περιοχές εντάσεων:
(α) Ρεύματα από 1 mA μέχρι 10 mA προκαλούν μόνον ακίνδυνες μυϊκές συσπάσεις.
(β) Ρεύματα από 10 mA μέχρι 25 mA δεν είναι επικίνδυνα, εκτός αν διαρκούν πολύ, για παράδειγμα μερικά λεπτά της ώρας.
(γ) Ρεύματα από 25 mA μέχρι 75 mA είναι επικίνδυνα. Όταν διαρκούν περισσότερο από 30 δευτ., είναι θανατηφόρα, επειδή προκαλούν τη διακοπή της λειτουργίας της καρδιάς.
(δ) Ρεύματα μεγαλύτερα από 75 mA προκαλούν τον θάνατο, ακόμη και αν διαρκέσουν κλάσματα του δευτερολέπτου.
Η αντίσταση της επιδερμίδας του ανθρώπινου σώματος κυμαίνεται από 5 kΩ μέχρι 100 kΩ, ανάλογα με τη θέση της στο σώμα και το είδος της επαφής με τον αγωγό (έντονη, απαλή επαφή κ.λ.π.). Επειδή το όριο ασφαλείας είναι τα 10 mA, συμπεραίνουμε ότι τάσεις μικρότερες από 50 V είναι ακίνδυνες για τον άνθρωπο.
Τα παραπάνω ισχύουν υπό κανονικές συνθήκες
Ας πάρομε αυτά << Η αντίσταση της επιδερμίδας του ανθρώπινου σώματος κυμαίνεται από 5 kΩ >>,
Και.<< το όριο ασφαλείας είναι τα 10 mA>>
Πάμε στο σχήμα 3α εκεί φαίνεται και η αντίσταση διαρροής Rδ = 1000 Ωm, στο δε σχήμα 3β έχομε τη φιγούρα του Ανθρώπου ο οποίος με το χέρι <<πιάνει>> τον αγωγό α..ε με τα πόδια του μέσω της Γης συνδέετε σε σειρά με την αντίσταση διαρροής η οποία καταλήγει στον αγωγό β..δ, οι αγωγοί όμως α..ε και
β..δ έχουν το δυναμικό (τάση της πηγής) που έστω είναι 60V , όπως φαίνεται Α/Ρ στο σχέδιο 3β.
Αν ονομάσομε Rολ τις Rαν και δ ,τότε Rολ = Rαν + R δ ó Rολ = 5000 Ωm + 1000 Ωm ó Rολ = 6000 Ωm.
Ας δούμε το Ι που θα διέλθει από τη φιγούρα του Ανθρώπου Ι = U/R ó I = 60 V / 6000 Ω m ó Ι = 0,01 Α ή 10 ma, τα 10 ma είναι επικίνδυνα για τον Ανθρώπο!.
Το ίδιο θα συμβεί και αν έχομε διαρροή στον αγωγό α..ε και η φιγούρα (Ανθρώπος) έρθει σε επαφή με τον αγωγό β..δ.
Κατά κάτι ευνοϊκότερο – εξαρτώμενο από τη τιμή της R του φορτίου - θα είναι αν η φιγούρα (Ανθρώπος)
έρθει σε επαφή με την αντίσταση του φορτίου από το μέσον και πάνω και με τη υπάρχουσα διαρροή Rδ = 1000 Ωm ή από το μέσον και κάτω και με διαρροή Rδ = 1000 Ωm στον αγωγό α..ε.
Εδώ αξίζει να τονιστεί ότι: Δεν ενδείκνυται η γείωση του μεταλλικού περιβλήματος της συσκευής για τον εξής λόγο α) αφού δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού – σε κανονικές συνθήκες – και να θα έρθει σε επαφή κάποιο σημείο της αντίστασης του φορτίου με το περίβλημα της συσκευής, δε θα <<κάψει>> την ασφάλεια .
Παρακαλώ επειδή θα επανέλθω για να περιγράψω το αγείωτο και το τριφασικό σύστημα, αφήστε τα σχόλια σας αφού ολοκληρώσω.
Eυχαριστώ