Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
  • 3 Pages +
  • 1
  • 2
  • 3
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

Διαρροή στη γείωση Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   evitinio 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 8
  • Εγγραφή 03/09/2010

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 20:25



Καλησπέρα
Το πρόβλημά μου είναι ότι μια παροχή ρεύματος για φωτιστικό οροφής φέρνει ρεύμα και στη γείωση ( το μεσαίο από το ΝΙΜ)
Κατά συνέπεια φυσικά δεν ανάβει το φως ( διπλό ελεγχόμενο από κομμιτατερ )

Το πρόβλημα από ότι κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει γείωση στο διακόπτη και τελικά στο φως.
Πίσω από τον Διακόπτη περνάνε τα καλώδια μιας πρίζας σούκο , μπορώ από εκεί να γειώσω με κάποιο τρόπο το διακόπτη και έτσι να πάρω σωστά το ρεύμα για το φωτιστικό
Παρακαλώ για τη βοήθειά σας γιατί έχω φάει πάνω από τρεις μέρες να βγάλω άκρη και τελικά δεν έβγαλα ( το προηγούμενο μου το πρότεινε ηλεκτρολόγος αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι το περιέγραψε σωστά ,

Ερωτήματα είναι

1. Αν μπορούμε να βγάλουμε άκρη στη φάση και στον ουδέτερο ώστε μόνο η φάση και ο ουδέτερος να ¨φέρνουν " ρεύμα και όχι και η γείωση (που κακώς στην περίπτωση μου είναι φάση του 2ου Δκπτη.

Πως θα το συνδέσω στο διακόπτη¨στη φάση ή στον ουδέτερο

Δεν θα γίνει βραχυκύκλωμα στο διακόπτη ?

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια εκ των προτέρων.
0

#2 User is offline   ipso33 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 166
  • Εγγραφή 27/11/2002

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 20:53

Προσπάθησα να καταλάβω τι θες να πεις αλλά δυσκολεύομαι.
Για να αρχίσουμε από κάπου ο διακόπτης δεν χρειάζεται (έχει) γείωση εκτός αν είναι μεταλλικός.
Τι εννοείς η φάση και ο ουδέτερος να φέρνουν ρεύμα.... και όχι και η γείωση?
0

#3 User is offline   evitinio 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 8
  • Εγγραφή 03/09/2010

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 21:01

Ευχαριστω για την απαντηση ....Λοιπον ....

Ο διακόπτης ελέγχει ενα καλώδιο νιμ οροφης με τρια 1,5 χαλκινα ( μπλε γκρι κιτρινο), οταν ανοιγω το διακόπτη ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ αναβουν το φωτακι στο δοκιμαστικο κατσαβιδι.

εκτιμώ ότι ο ουδέτερος , έχει διαρροή , Ο μόνος τρόπος για να το σωσω, ειναι με κάποια σύνδεση μεταξύ γείωσης ( μπλε καλώδιο) που περνάει πίσω από το διακόπτη και πηγαινει κατω απο αυτον σε μια μπριζα....

Πως το κανουν αυτο?
1

#4 User is offline   xrhstosmp 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 488
  • Εγγραφή 16/01/2008

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 21:37

αν η παροχη του φωτιστικου δεν εχει και γειωση ειναι φυσικα απαραδεκτο.
απαραδεκτο ειναι επισης να βγαινει εκτιμηση απο ενα ....δοκιμαστικο!
προφανως η παροχη του φωτιστικου ειναι 2 επιστροφες +ουδετερος. μια λυση που εχεις ειναι να τοποθετησεις φωτιστικο χωρις μεταλικα μερη.
αλλη λυση που εχεις εφ'οσον οπως λες τα καλωδια μιας πριζας περνανε μεσα απο το διακοπτη αυτο γινεται , καταργοντας τη δευτερη "σκαλα" του κομμυτατρερ και κανοντας το φωτιστικο απλο αλλα μπορει να την κανει μονο εξειδικευμενο ατομο.
τα χρωματα του πλακε θα ειναι α) μαυρο-γκρι-κιτρινο -πολυ παλια εγκατασταση- β) μαυρο-μπλε-κιτρινοπρασινο -εγκατασταση '80-2006 γ) καφε-μπλε-κιτρινοπρασινο -εγκατασταση μεταγενεστερη του 2006.η γειωση εχει χρωμα κιτρινο ή κιτρινοπρασινο πλεον. ποτε δεν ειχε μπλε. προσεχε με το ρευμα αν δεν ξερεις. μπερδεμα ή συνδεση με ουδετερο και γειωση ειδικα σε εγκατασταση που δεν εχει ρελαι διαφυγης μπορει να ισοδυναμει με θανατο !



1

0

#5 User is offline   evitinio 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 8
  • Εγγραφή 03/09/2010

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 22:41

View Postxrhstosmp, on 03/09/2010 - 21:37, said:

αν η παροχη του φωτιστικου δεν εχει και γειωση ειναι φυσικα απαραδεκτο.
απαραδεκτο ειναι επισης να βγαινει εκτιμηση απο ενα ....δοκιμαστικο!
προφανως η παροχη του φωτιστικου ειναι 2 επιστροφες +ουδετερος. μια λυση που εχεις ειναι να τοποθετησεις φωτιστικο χωρις μεταλικα μερη.
αλλη λυση που εχεις εφ'οσον οπως λες τα καλωδια μιας πριζας περνανε μεσα απο το διακοπτη αυτο γινεται , καταργοντας τη δευτερη "σκαλα" του κομμυτατρερ και κανοντας το φωτιστικο απλο αλλα μπορει να την κανει μονο εξειδικευμενο ατομο.
τα χρωματα του πλακε θα ειναι α) μαυρο-γκρι-κιτρινο -πολυ παλια εγκατασταση- β) μαυρο-μπλε-κιτρινοπρασινο -εγκατασταση '80-2006 γ) καφε-μπλε-κιτρινοπρασινο -εγκατασταση μεταγενεστερη του 2006.η γειωση εχει χρωμα κιτρινο ή κιτρινοπρασινο πλεον. ποτε δεν ειχε μπλε. προσεχε με το ρευμα αν δεν ξερεις. μπερδεμα ή συνδεση με ουδετερο και γειωση ειδικα σε εγκατασταση που δεν εχει ρελαι διαφυγης μπορει να ισοδυναμει με θανατο !


Έβαλα και πολυόργανο σε διάφορες θέσεις του διακόπτη αλλά πάλι δε έβγαλα άκρη, για κάποιο λόγο κάποιες στιγμές το μεσαίο καλώδιο δεν φερνει ρευμα , καποιες φέρνει... ( το μπλε)

Η εγκατάσταση ειναι του 1995

Υπάρχει καποια εξηγηση γιατι συμβαίνει αυτό?

Υπάρχει ηλεκτρολογος που μπορει να το κανει απο την αλλη εβδομάδα ( περιοχη Βριλίσσια)
0

#6 User is offline   Hlektronomos 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 248
  • Εγγραφή 19/04/2007

Δημοσιεύτηκε 04/09/2010 - 00:36

Κλασσική παλιά εγκατάσταση το γκρί και το κίτρινο είναι οι επιστροφές του κομμιτατέρ για να ανάβουν ξεχωριστά οι λάμπες του φωτιστικού και το μπλέ είναι ο ουδέτερος!το κατσαβίδι ανάβει στον ουδέτερο μόνο αν έχει έστω και μικρή διαρροή..η διαρροή δεν διορθώνετε εύκολα αλλα δεν έχεις και μεγάλο πρόβλημα...το φωτιστικό υπήρχε η πήγες να βάλεις καινούριο θα κοιτάξεις να συνδέσεις στην κλέμμα το μπλέ του φωτιστικού με το μπλέ της αναμονής τα άλλα δύο τα συνδέεις όπου θές ...σφίξε και λίγο στον πίνακα τα καλώδια γενικά όπου υπάρχει βίδα αφόυ έχεις κατεβάσει γενικό εννοείτε!
0

#7 User is offline   evitinio 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 8
  • Εγγραφή 03/09/2010

Δημοσιεύτηκε 04/09/2010 - 10:22

Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά αλλα δεν κατάλαβα τι εννοείς με το να συνδεσω το μπλε του φωτιστικού με το μπλε στου καλωδίου.

Το δοκίμασα εξ αρχής αλλά δεν ανάβει το φωτιστικό .

Έκανα όλους τους συνδυασμούς με το πολύμετρο , πουθενά δε μου δίνει 220V !!!!

Το πιο παράξενο είναι όμως ότι όταν ανοίξω και κλείσω το διακόπτη, δεν έχει ρεύμα στο μπλε, μόλις πάω να βάλω μια σύνδεσή ένα καλώδιο με κλέμα γι αν δοκιμάσω το φωτιστικό τότε φέρνει ρεύμα,,, έτσι μου ρχεται να πάρω κασμά και να κατεβάσω το τοίχο ολο κάτω..... :)

Δεν είχα άλλο φωτιστικό εκεί, Φέτος έκανα μαι ανακαινιση και συνέδεσα ένα φωτιστικό εκεί που δεν είχα κανένα και εμφανίστηκε το πρόβλημα...

Τι εννοείς να σφιξω τισ βιδες του πίνακα, Υπάρχει περίπτωση κάποια ασφάλεια του πίνακα να έχει χαλαρώσει και να κάνει διαρροή στη γείωση?

Sorry που κουράζω αλλά έχω κολλήσει άσχημα.....
0

#8 User is offline   Hlektronomos 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 248
  • Εγγραφή 19/04/2007

Δημοσιεύτηκε 04/09/2010 - 12:41

Το πολύμετρο τι ένδειξη σου δίνει?βγάλε τον διακόπτη και κοίτα τι χρώμα έχει το ένα καλώδιο κάτω και τα 2 καλώδια επάνω.οι συνδέσεις στον πίνακα στην μπάρα του ουδετέρου και της γείωσης πρέπει να είανι πολύ καλά σφιγμένες...
0

#9 User is offline   evitinio 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 8
  • Εγγραφή 03/09/2010

Δημοσιεύτηκε 04/09/2010 - 12:50

Το πολυμετρο στο AC δίνει μια ένδειξη και αμέσως μηδενίζει πάλι.

Τα καλώδια στο διακόπτη είναι δύο μαύρα κάτω δεξιά στο κομμιτατερ και από ένα κόκκινο σε κάθε άκρη του διακόπτη

Βοηθαει στη διάγνωση?
0

#10 User is offline   LEFAS 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 759
  • Εγγραφή 24/04/2009

Δημοσιεύτηκε 04/09/2010 - 13:21

Κάνεις αν θες συνοπτική μνεία , των ηλεκτρολογικών - ηλεκτροτεχνικών σου γνώσεων.