TechTeam Community: φουρνος με ξεχωριστη εστια - TechTeam Community

Jump to content

Forum Ηλεκτρολογία

Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

φουρνος με ξεχωριστη εστια Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   samvuk 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 113
  • Εγγραφή 05/10/2009

Δημοσιεύτηκε 01/09/2010 - 17:25



Καλησπερα,
οπως λεει και ο τιτλος μου εχω παρει μια δουλεια για ενα διαμερισμα που ο πελατης μου εχει πει να του αφησω αναμονες για φουρνο και ξεχωριστα λιγο πιο περα για τις εστιες(ματια).
σαν καινουργιος στην δουλεια δεν μου εχει ξανατυχει κατι τετοιο και θελω την εμπειρια σας.
τι καλωδια πρεπει να αφησω για τον φουρνο και τι για τις εστιες??(διατομη εννοειται)
γιατι στα αλλα που εκανα με ενα 6αρι καλωδιο καλυπτες ουσιαστικα και τα 2 μαζι τωρα??
Στις απαντησεις σας θελω να μου το εξηγησετε κιολας,οχι μονο να κανουμε την δουλεια μας αλλα να μαθαινουμε κιολας :p
ευχαριστω
0

#2 User is offline   les42 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 11
  • Εγγραφή 31/08/2010

Δημοσιεύτηκε 01/09/2010 - 19:32

Εγώ φίλε μου βάζω στον φούρνο 2,5mm και στην εστία 4mm
Αυτό όμως μπορείς να το τεκμηριώσεις , δηλ. σε οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρικών
Μπορείς να δεις την ισχύ του φούρνου και της εστίας (πουλιούνται χωριστά) και ανάλογα τα kw επιλέγεις τη διατομή του αγωγού
0

#3 User is offline   xrhstosmp 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 488
  • Εγγραφή 16/01/2008

Δημοσιεύτηκε 01/09/2010 - 21:41

αν και στις περισοτερες των περιπτωσεων το 4αρι αρκει , συνηθως επειδη τελευταια ειναι "της μοδας" τα ξεχωριστα, την γραμμη 3χ6 της "κλασικης κουζινας " την κανω γραμμη για τις εστιες και στη θεση του φουρνου περναω ενα 5χ2,5 . 99% ο φουρνος τελικα ειναι...2 φουρνοι (1 κανονικος και ενας μικροκυματων) οποτε ας τροφοδοτηθουν με ξεχωριστες γραμμες. αυτο βεβαια εξαρταται και απο το ποσο κακοπληρωμενη ειναι η δουλεια (μιας και πλεον καλοπληρωμενες δεν υπαρχουν).
παραδειγμα (προς αποφυγην και για χιουμορ): αν ο ιδιοκτητης σου κοβει λεφτα για να βαλει κοριεν στον παγκο της κουζινας,πορτακια βακελιτη και επιχρισα πομολα βαζεις ενα 3χ2,5 στις εστιες με 16Α ασφαλεια και οταν του πεφτει ας φωναζει τον μαραγκο να του ψηνει το φαι
...:whistle: :sntoup:
ΥΓ το παραδειγμα δεν το εχω εφαρμοσει ποτε αν και θα επρεπε σε μερικες περιπτωσεις αλλα φοβαμαι την υστεροφημια.

1

0

#4 User is offline   Hlektronomos 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 248
  • Εγγραφή 19/04/2007

Δημοσιεύτηκε 02/09/2010 - 00:21

Ας πούμε ένα παράδειγμα μιας εστίας...εστία bosch...άν λειτουργήσει όλες τις εστίες μαζί μιλάμε για σύνολο 6.4kw οπότε και πάλι με 6άρι καλώδιο είσαι καλυμένος...στον φούρνο τώρα ας πούμε οτι είναι κάτι τέτοιο ziemens η κατανάλωση λέει ότι είναι 3,5 kw σε σύνολο οπότε μπορείς να βάλεις 2,5mm και κομπλέ...αλλά είναι σίγουρο ότι η εστία τροφοδοτείται ξεχωριστά η παίρνει τα ρεύματα και τις εντολές απο τον φούρνο?μήπως μπερδεύτηκε ο πελάτης?
0

#5 User is offline   corsakias5146 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 1.945
  • Εγγραφή 30/05/2005

Δημοσιεύτηκε 02/09/2010 - 07:38

Όλοι οι μεμωνομενοι φούρνοπι ερχονται με φθς σούκο!!! Αρα καταλαβαίνεται ότι μπορουν να τροφοδοτηθουν απο πρίζα (max 16A). Στις εστιες πάλι, εκει είναι όλο το φορτίο. Ενα 6αρι σίγουρα είναι καλό αλλα με 4αρι καλυπτόμαστε ανετα γιατι θα υπαρχει (τουλαχιστον σε οικιακη) ετεροχρονισμός και δεν προκειτε να δούμε τη max ισχυ!!
Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.
______________________________________
κλασσική περίπτωση βλάβης...!
0

#6 User is offline   samvuk 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 113
  • Εγγραφή 05/10/2009

Δημοσιεύτηκε 07/09/2010 - 14:59

ευχαριστω παιδια με καλυψατε πληρως.
Θα παιξω με 4αρι για τις εστιες και με 2,5αρι για τον φουρνο
Να ρωτησω κατι αφου βγαινουν με φις σουκο ολοι οι φουρνοι μηπως απλα να αφησω μια μπριζα ενισχυμενη και να τελειωνω??νομιζω πως αυτο ειναι το καλυτερο
0

#7 User is offline   TzeM 

  • Group: Honored Members
  • Posts: 1.748
  • Εγγραφή 25/05/2004

Δημοσιεύτηκε 09/09/2010 - 09:42

Πρέπει να είσαι σίγουρος οτι βγαίνει σούκο...
lectrical ngineer
..

Posted Image
0

#8 User is offline   vzniou 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 109
  • Εγγραφή 10/05/2009

Δημοσιεύτηκε 09/09/2010 - 13:16

Εγώ πάντος επειδή δεν εμπιστεύομαι ούτε το 3χ2,5 με το φις που βγάζει η κουζίνα, ούτε την μπρίζα σούκο για να τροφοδοτήσουνε την κουζίνα. Τραβάω και στην κουζίνα 3χ4 ανοίγω το καπάκι της κουζίνας, ξεσυνδέω το εύκαμπτο και την συνδέω απευθείας με το 3χ4.
0

#9 User is offline   wilson 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 27
  • Εγγραφή 01/09/2007

Δημοσιεύτηκε 09/09/2010 - 16:56

Εαν ειναι τριφασηκη εγκατασταση περνα ενα 5*2,5 για τις εστιες,και ενα 3*2,5 στην κουζινα.
0

#10 User is offline   wilson 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 27
  • Εγγραφή 01/09/2007

Δημοσιεύτηκε 09/09/2010 - 16:58

View Postwilson, on 09/09/2010 - 16:56, said:

Εαν ειναι τριφασηκη εγκατασταση περνα ενα 5*2,5 για τις εστιες,και ενα 3*2,5 στην κουζινα.


Οταν λεω κουζινα εννοω τον φουρνο,
0

Share on Facebook
 
          Share on Tumblr
 
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

2 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα