TechTeam Community: ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI - TechTeam Community

Jump to content

Forum Ηλεκτρολογία

Προσοχή: Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτό το forum θα πρέπει να εφαρμόζονται από άτομα με εξουσιοδότηση από τον νόμο για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις. Μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για όσους πραγματοποιούν τις εργασίες, αλλά και για το κοινό.
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ HQI Αξιολόγηση θέματος: -----

#1 User is offline   les42 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 11
  • Εγγραφή 31/08/2010

Δημοσιεύτηκε 31/08/2010 - 20:30



Παιδιά τη βοήθειά σας
Επειδή προυπάρχει η εγκατάσταση και θέλω να αλλάξω τους απλούς προβολείς σε HQI πώς μπορώ να υπολογίσω την πτώση τάσης: Λόγω των κόμβων
Παρακάτω έχω αναλυτικό σχέδιο.
Υ.Σ Οι προβολείς είναι οχτώ (8) ,400watt ο καθένας

Συνημμένα αρχεία

0

#2 User is offline   JOUN 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 561
  • Εγγραφή 02/02/2007

Δημοσιεύτηκε 31/08/2010 - 20:46

Τι να υπολογισεις;Με μια ματια φαινεται οτι εισαι υπερ-υπερ καλυμενος οχι μονο γιαυτους τους προβολεις που εχεις αλλα και για πεντε φορες τοσους..
Υ.Γ Η φωτο ειναι πολυ μεγαλη και δεν φαινεται ολοκληρη(Αλλα με Ctrl και - μικραινεις την εικονα και με Ctrl και + την μεγαλωνεις για οσους δεν το ξερουν.Default μεγεθος με Ctrl 0)
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός .Ε
0

#3 User is offline   les42 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 11
  • Εγγραφή 31/08/2010

Δημοσιεύτηκε 31/08/2010 - 20:55

Ευχαριστώ φίλε JOUN
0

#4 User is offline   mousaki 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 42
  • Εγγραφή 29/05/2010

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 15:34

"""Τι να υπολογισεις;Με μια ματια φαινεται οτι εισαι υπερ-υπερ καλυμενος οχι μονο γιαυτους τους προβολεις που εχεις αλλα και για πεντε φορες τοσους.."""
Ολα καλα αλλα βλέπω αλλαγες διατομων και δεν ξερω απο ασφαλεια τι κανεις???????

This post has been edited by mousaki: 03/09/2010 - 15:34

0

#5 User is offline   JOUN 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 561
  • Εγγραφή 02/02/2007

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 19:13

Αν ασφαλισει την αρχη της γραμμης με 16Α μικροαυτοματο σε καθε φαση (οση δηλαδη ειναι η δυναμικοτητα της ελαχιστης διατομης των 2.5 τ.χ )δεν θα εχει κανενα προβλημα.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός .Ε
0

#6 User is offline   vampiris 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 330
  • Εγγραφή 06/01/2010

Δημοσιεύτηκε 03/09/2010 - 19:48

Φίλε, το πρόβλημα δεν είναι η πτώση τάσης αλλά οι αλλαγές στην διατομή των αγωγών!! Ο ΕΛΟΤ στο κεφάλαιο 473.2 αναφέρει ότι στα σημεία όπου υπάρχει μείωση στην διατομή της γραμμής ή αλλαγές, μπλα μπλα μπλα, θα πρέπει να τοποθετείται διάταξη που θα εξασφαλίζει την προστασία έναντι βραχυκυκλωμάτων.

Αν αυτό το «πράμα» έχει αυτές τις αλλαγές χωρίς να υπάρχουν ασφάλειες εκεί όπου υπάρχει αλλαγή στην διατομή, τότε αυτό το «πράμα» είναι επικίνδυνο και εκτός των διατάξεων του κανονισμού…

Η ασφάλιση του 5*10 με 16Α μικροαυτόματο είναι μια καλή λύση, αφού έτσι είμαστε νόμιμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και είμαστε καλυμμένοι από πλευράς πτώσης τάσης (έτσι φαίνεται αφού η γραμμή δεν έχει μια ενιαία διατομή)!

Επίσης μπορείς να τοποθετήσεις έναν υποπίνακα εκεί που τελειώνει το 5*10, για να μην χάσεις την δυνατότητα να τροφοδοτήσεις και άλλα φορτία αν χρειαστεί, να χωρίσεις σε δύο κυκλώματα τους λαμπτήρες και να ασφαλίσεις με 16Α τις γραμμές!

Με τον δεύτερο τρόπο που προτείνω είσαι καλυμμένος μόνο για 4% πτώση τάσης (από τον υποπίνακα) σύμφωνα με τον νέο κανονισμό και όχι για 1% κατά Κ.Ε.Η.Ε. Πάντως ότι και αν επιλέξεις κάνε μια μέτρηση με το βολτόμετρο στο πιο απομακρυσμένο σημείο με όλους τους λαμπτήρες αναμμένους και γράψε μας το αποτέλεσμα...

This post has been edited by vampiris: 03/09/2010 - 20:09

Ο πόλεμος ενάντια στο "matrix" τελείωσε και το μέλλον ανήκει στους "hackers"...
0

#7 User is offline   les42 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 11
  • Εγγραφή 31/08/2010

Δημοσιεύτηκε 05/09/2010 - 18:03

Σε κάθε κόμβο (4 σε σύνολο) θα τοποθετηθεί 6Α ασφάλεια για κάθε προβολέα
Και ηλεκτρόδιο γειώσεως σε κάθε κολώνα, έτσι νομίζω ότι είμαι καλυμμένος
Και από βραχυκύκλωμα και από το ότι θα γειώνω και την κάθε σιδηροκολώνα με δικιά της γείωση
Το μόνο που με προβληματίζει (κι εδώ θα ήθελα πάλι τη βοήθειά σας)είναι αν δημιουργείται βρόγχος στις γειώσεις
0

#8 User is offline   les42 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 11
  • Εγγραφή 31/08/2010

Δημοσιεύτηκε 19/09/2010 - 18:39

Παιδιά έχω κάνει μέτρηση με αμπεροτσιμπίδα στο πιο απομακρυσμένο σημείο με όλους τους λαμπτήρες αναμμένους.
Αποτελέσματα:

Ρεύμα γραμμής σε κάθε HQI 1,4A
Τάση εισόδου 229volt

Υ.Σ
Αρχική τάση 229volt (στον πίνακα)

H συνδεσμολογία έγινε ως εξής
Παροχή καλωδίου ΝΥΥ 5Χ10
Σύνδεση διφασική
Π.χ R = μαύρο , S = καφέ Np= γκρί+μπλέ .Γείωση το κίτρινο
0

#9 User is offline   vampiris 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 330
  • Εγγραφή 06/01/2010

Δημοσιεύτηκε 20/09/2010 - 19:34

Για να καταλάβουμε και εμείς…!! Κρατάς τις διατομές των καλωδίων όπως παρουσιάζονται στην φωτογραφία. Χρησιμοποιείς το 5*10 σαν δύο μονοφασικές γραμμές από τις οποίες η κάθε μία τροφοδοτεί τέσσερεις προβολείς. Μετράς τάση εισόδου στο πίνακα που φαίνεται στην φωτογραφία και βρίσκεις 229 V. Και στον κλάδο, με το μεγαλύτερο μήκος, από τον γενικό πίνακα με 10 mm2 και 80 m μήκος + 6 mm2 και 80 m μήκος + 2.5 mm2 και 35 m μήκος μετράς στο τέλος πάλι 229 V ;!

Ο πόλεμος ενάντια στο "matrix" τελείωσε και το μέλλον ανήκει στους "hackers"...
0

#10 User is offline   LEFAS 

  • Group: Μέλη
  • Posts: 759
  • Εγγραφή 24/04/2009

Δημοσιεύτηκε 21/09/2010 - 05:58

Καλημέρα.

Παρακαλώ, με αναμμένους όλους τους προβολείς, μέτρα στον πίνακα: α) Ι στο μαύρο = ; , Ι στο καφέ = ; .

β ) τάσεις : β1 ) μαύρο – ουδέτερος στον πίνακα = ; και μαύρο – ουδέτερος στην απομακρυσμένη κολώνα = ; .

β2 ) καφέ – ουδέτερος στον πίνακα = ; και καφέ – ουδέτερος στην απομακρυσμένη κολώνα = ; .

σημείωση: αν έχεις 2 βολτόμετρα – που πιστεύω να βρεις – οι μετρήσεις σε κάθε ζεύγος πίνακα – κολώνα να γίνουν ταυτόχρονα, αφού βεβαίως έχεις κάνει test στα βολτόμετρα .

Σου ζητώ λεπτομέρειες γιατί τα μέχρι τώρα στοιχεία που έδωσες δεν υπακούουν στους νόμους της φύσης.

0

Share on Facebook
 
          Share on Tumblr
 
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
  • You cannot start a new topic
  • You cannot reply to this topic

2 χρήστες διαβάζουν αυτό το θέμα